Aşırı yük işletme şartları dahil,normal devre şartlarında akımları kapamaya,taşımaya ve kesmeye yetenekli uzaktan kumanda edilebilen anahtarlama  düzenekleridir.Kullanım yerleri çok çeşitlidir;elektrik motarlarına  yol verilmesinde , kompanzasyon , ısıtma cihazlarının devreye  girip çıkması gibi neredeyse bütün devrelerde ve sistemlerde kullanılırlar.

Çalışma ve kullanma tarzı bakımından kontaktörü diğer anahtar türlerinden ayıran en önemli özeliği devreyi daha  sık  açıp kapamaya ve aynı zamanda uzaktan kumandaya elverişli olmalarıdır.

Kontaktörleri uluslararası IEC 60947-4-1  standartlarına göre üretilirler  ve test edilirler.Kontaktörler tek başlarına devre koruma elemanı olarak kullanılamazlar ancak bir Termik rölelerle birlikte kullanıldıklarında devreleri aşırı yük akımlarına karşı korurlar.

 MALZEME YAPISI

1. Alt gövde
2. Üst gövde
3. Üst kapaklar
4. Giriş ve çıkış terminal koruyucuları
5. Hareketli kontak bloğu
6. Alt gövde silisli saçları
7. Üst gövde silisli saçları
8. Çektirme bobini
9. Açma yayı
10. Sabit kontak baraları
11. Sabit kontak bağlantı klemensleri
12. Hareketli kontak baraları
13. Hareketli kontak yayları
14. Seperatör sacları
15. Gümüş kontak

Kontaktörler esas itibariyle ana akım yolu ve tahrik sisteminden meydana gelirler.Ana akım yolu elemanları ana ve yardımcı kontaklar,büyük kontaktörlerde kullanılan seperatör ( ark söndürme hücreleri ) ve bağlantı uçlarıdır.Tahrik sistemi elemanları ise demir nüve,bobin veya yaydan meydana gelir.

Ana Akım Yolu :Kontaktörün esas kısmını oluşturur.Bunun dışında kalan yapı elemanları ,ana akım yolunu çalıştırmaya , bunun çalışmasını düzenlemeye yarar.Ana akım yolu kontaktörün izolasyon,sürekli akım,ısınma bağlanacak iletkenler ve kısa devre dayanımı gibi özeliklerini belirler.
 
İzolasyon: Kontaktörde yalıtkan kısımlarda atlama aralıkları ,hava aralıkları ve kontak aralıkları buna göre belirlenir.

Kapama ve Açma kapasitesi: Belirli şartlar altında kontaktörün kapayabileceği ve açabileceği akım değeri kapama ve açma kapasitesini belirler.

Açma Kapama sayısı:Açma kapama sayısı kontakların ömrü ile ilgili olup yük altında açma ve kapama sayısı imalatçı imalatçı tarafında belirlenir.Bu değer kontaktörlerin kullanılacağı yerlere göre seçiminde önemlidir.

Kontaklar:Kontaktörlerin en önemli elemanı kontaklardır.Devrenin sürekli çalıştırılması ve de açma kapama kumandasının verilmesi bakımından kontaklar önemli bir yer taşırlar.Kontakların malzemesinin elektrik ve ısı iletkenliği yüksek olmalı kapama açma sırasında ark etkisi ile kontak malzemesinde yanma ve buharlaşma olmamalı ve çalışma süresince kontakta erime eğilimi olmamalıdır.Kontaklar iki parçadan oluşur bunun bir parçası sabit kontak diğeri hareketli kontaktır.Kontaktörlerde iki tür  kontak vardır bunlardan birisi ana devrenin kumanda edilmesini sağlayan ana kontaklardırki bunların sayısı kutup sayısı kadardır.Üç fazlı alternatif akım sisteminde kontak sayısı üçtür.Kontaktörler genellikle yardımcı kontaklarla donatılırlar.Kontaktörlerin çeşidine göre yardımcı kontak sayısı çeşitlilik arz etmektedir.Yardımcı kontaklar normalde açık ve normalde kapalı olmak üzere iki çeşittir.Normalde açık kontak kontaktör açık iken açık kontaktör kapalı iken kapalı konumdadır.Normalde kapalı  kontak ise kontaktör açık iken  kapalı açık ikende açıktır.

Ark söndürme hücresi ( Seperatör ) :Belirli bir güçten sonra arkın söndürülmesi zorlaştığından dolayı seperatörler arkın söndürülmesi amacıyla kullanılırlar.Açma olayı sırasında oluşan arkın boyu söndürme hücresinde uzar,seperatör levhasına temas ederek parçalanır ve söner.

Bağlantı uçları: Kontaktörün şebeke tarafında ve yük tarafında olmak üzere kutup sayısının iki katına eşit olmak üzere ana bağlantı uçları vardır.Bu uçlara yapılan bağlantının çok iyi olması gerekmektedir,iyi bir bağlantı olmazsa geçiş dirençleri artar bu da ısınmaya neden olur.

Tahrik sistemi: Alçak gerilim kontaktörlerinde elektromanyetik tahrik sistemi kullanılmaktadır.Bu sistemde bir manyetik devre ve yay vardır.Manyetik devre ,demir nüve ve  uyarma bobininden oluşur.Manyetik devrenin uyarılması ile meydana gelen manyetik çekme kuvveti ,açma yayının kuvvetini yendiği gibi gerekli kontak basıncını da sağlar.

ÇALIŞMA PRENSİBİ

Kontaktörün çektirme bobinine enerji verildiğinde ,alt gövde silisli sacları üzerinde bir manyetik alan indüklenir.Bu manyetik alan üst gövde silisli saclarını kendisine doğru çeker.Üst gövde silisli sacları üzerinde bulunan hareketli kontak bloğuna monte edilmiş olan hareketli kontak baralarıyla birlikte aşağıya doğru çekilir. Bu çekilme işlemi sonunda ,hareketli kontaklar sabit kontaklara temas eder, bu arada açtırma yayının mukavemetini de yenerek silisli saclar birbirleriyle yüzeysel temas sağlarlar.Böylece devre tamamlanarak akım iletilmiş olur.

Çektirme bobinin enerjisi kesildiğinde , açtırma yayı üst gövde silisli sacını  ve dolayısıyla hareketli kontağı yukarıya doğru iterek ,sabit kontakla temasını keser.Böylece devreden akım geçişi engellenmiş olur. 

KONTAKTÖRLERİN KULLANMA KATEGORİLERİ

Kontaktörlerin kullanma kategorileri kontaktörün açma akımını ,kesme akımını ve güç faktörünü belirler,kullanma kategorilerinde AC sınıfı alternatif akım altında çalışan DC sınıfı ise doğru akım altında çalışan kontaktörleri belirler.

AC1  Kullanma sınıfı:Genellikle ısıtıcılar gibi aktif yük çeken ve güç faktörü 0.95 ila 1 arasında değişen alternatif akım yükleri bu sınıfın içerisine girer.
AC2 Kullanma sınıfı: Bilezikli asenkron motorların kumanda edilmesinde kullanılırlar.Motorun yol alması boyunca nominal akımın 2,5 katı gibi bir akım çeker,kontaktörün ana kontakları bu akımı kaldırabilecek şekilde yapılandırılmıştır.
AC3 Kullanma sınıfı:Kafesli asenkron motorlarının kumandasında kullanılmaktadır.Kullanma kategorilerinin içerisinde en yaygın olanıdır.Asansörler konyevörler,yürüyen merdivenler soğutucular ve pompaların kumandası gibi çok çeşitli kullanım araçları vardır.
AC4  Kullanma sınıfı : Bilezikli asenkron makinalarla kafesli asenkron makinaların ters akımda frenlenmesi ve kesik çalışmalarını kumanda ederler.Yol verme anında motorlar nominal akımın 6-7 katı gibi bir akım çekerler,AC4 sınıfı kontaktörler bu akım değerinde açma ve kapama yapabilecek şekilde tasarlanmışlardır.
AC-5a Kullanma sınıfı: Elektrik deşarj lambası kontrol düzenlerinin anahtarlanması
AC-5b Kullanma sınıfı: Akkor Flamanlı lambaların anahtarlanması
AC-6a Kullanma sınıfı: Transformatörlerin anahtarlanması
AC-7a  Kullanma sınıfı:Ev cihazlarında ve benzer uygulamalarda az endüktif yükler
AC-7b Kullanma sınıfı:Ev cihazlarında ve benzer uygulamalarda az endüktif yükler
AC-8a Kullanma sınıfı: Aşırı yük salıcılarının elle yeniden kurmalı,sızdırmaz soğutucu kompresör  motor kontrolü
AC-8b Kullanma sınıfı:Aşırı yük salıcılarının otomatik olarak başlangıç konumuna  gelen sızdırmaz soğutucu kompresör motoru
DC-1  Kullanma sınıfı:Endüktif olmayan veya az endüktif yükler,direnç fırınları
DC-3  Kullanma sınıfı: Şönt motorlar:Yol verme ter akımla frenleme ,yavaş hareket etme d.a motorlarının dinamik frenlenmesi
DC-5  Kullanma sınıfı:Seri motorlar :Yol verme ,ters akımla frenleme, yavaş hareket etme d.a motorlarının dinamik frenlenmesi
DC-6 Kullanma sınıfı: Akkor Flamanlı lambaların anahtarlanmasında kullanılırlar.

KONTAKTÖRÜN TİP TESTLERİ

IEC 60947- 4-1 ‘e uygun olarak test edilirler.Deney dizileri şunlardır.

a)  Deney dizisi 1
-Sıcaklık artışının doğrulanması ( madde 8.3.3.3 )
-Çalışma ve çalışma sınırlarının doğrulanması ( Madde 8.3.3.1 ve Madde 8.3.3.2 )
-Dielektrik özeliklerinin doğrulanması

b) Deney dizisi 2
-Beyan kapama ve kesme kapasiteleri,uygulanabildiği yerde yol vermenin ters çevrilmesi ve yük aktarma yeteneğinin doğrulanması ( madde 8.3.3.5 )
-Konvansiyonel çalışma performansının doğrulanması ( madde 8.3.3.6 )

c) Deney dizisi 3
 - Kısa devre şartlarında performans ( madde 8.3.4 )

d) Deney dizisi 4
-Aşırı yük akımlarına dayanma yeteneğinin doğrulanması ( madde 8.3.5 )

e) Deney dizisi 5
-Bağlantı uçlarının mekanik özeliklerinin doğrulanması ( EN 60947-1 ‘deki Madde 8.2.4 )
-Mahafazalı kontaktörlerin ve yol vericilerin koruma derecelerinin doğrulanması ( EN 60947-1’deki Ek C )

Hazırlayan : Fahri Şen
 


---İMZA---

 

 

Sitemize Reklam Vermek İçin Bizi Arayın.......0541 677 7155 


 

Admin Takipte Resimler Sadece üyeler içindir!

Resimler Sadece üyeler içindir!

admin
Site Kurucusu


Durumu İçeride
Bu konuda 0 Sayfa 0 Cevap Var
» Son Konular İstatistik Forumda Ara
Yazılanı YARIN okuyabilecekmisin...
MUHAMMED AYDIN-- MEDİNE GÜLÜ (İLAHİLER KERVANI) Dİ...
Özürsüz oruç tutmayanın hali...
14 Kanal Led Animasyon Kartı devresi şeması...
13 Kanal Led Animasyon Kartı devresi şeması...
Üst Kategori (12)
Alt Kategori (136)
Konular (1577)
Cevaplar (1114)
Toplam Adettir

Başlık : Konu : Cevap :
» Bugün Giren Üyeler : 3 » admin » defrak78 » umutgenc
|#Genel Sorumlu|@Site Yöneticisi|*Bölüm Editörü|+Forum Editörü|!Sohbet Editörü|Gezici Üye|Normal Üye|Hevesli Üye|Azimli Üye|
|Çalışkan Üye|Verimli Üye|Bağımlı Üye|Abone Üye|Tiryaki Üye|Yıldız Üye|Bilgin Üye|Prof Üye|Üstad Üye|Süper Üye|Altın Üye|Ulu Üye|
» İframe
Sitemizdeki Haberler Seydişehir Haber izni ile Sitemizde Yayınlanmaktadır. Bize Bu Katkılarından Dolayı Teşşekür Ederiz.
» CopyrightYukarı Git
WwW.SeYDiSehirLiM.CoM
2008-2010 © C.C.P.
Dost Bağlantılar
Yasal Uyarı: Sitede bulunan linklerin tamamı kopya olup, site ve host sahibi ile ilişkisi bulunmamaktadır. Bu dosyalar size tanıtım amaçlı sunulmaktadır ve site bünyesinde hiçbir dosya bulunmamaktadır. Dosyaları bilgisayarınızda 24 saatten fazla tutmanız T.C. yasalarına göre suç sayılır. Dosyalar tanıtım amaçlı olduğundan hak sahibi, şahıs veya şirketin bize mail atması halinde, isteği üzerine tüm dosyaları kaldırılır. Sitemizi kullanan üyelerimiz tüm site kurallarını kabul etmiş sayılır.Eklenen Bütün içeriklerden Seydisehirlim.com Sorumlu Degildir

Gazeteler