       Sabit Debili 100 Taze Havalı Primer Havalandırma Santralı Kontrol Senaryosu

Sistem ; ısıtıcı serpantin, taze hava ve egzost havası damperleri, ile aspiratör ve vantilatör den oluşmaktadır.

Sistem %100 Taze Havalı ısıtıcı ünitesi bulunan klima santralidir. Santral merkezi olarak hizmet ettiği teknik mahalleri havalandırmak ve sıcaklığını konfor şartlarına ulaştırmak için hizmet verecektir.

Sistemi oluşturan ekipmanlar ; on/off damper servomotoru, filtre kirlendi alarmı için fark basınç anahtarı, ısıtıcı serpantin iki yollu vana ve oransal servomotoru, donma termostatı (manuel resetli), vantilasyon ünitesi, aspirasyon ünitesi , kayış koptu ve arıza bilgileri için fark basınç anahtarı, üfleme ve emiş havası sıcaklık hissedicilerinden oluşmaktadır.

Sistem bina yönetim sistemi tarafından desteklendiği için uygulama örneklerinde sözü geçen tüm klima santralleri kontrolü için tek bir dış hava (taze hava) kuru termometre sıcaklık hissedicisi kullanılmaktadır.

Sistem start komutu aktif değilken vantilatör ve aspiratör OFF konumunda; taze hava ve egzost havası damperleri tam kapalı ( %0 ), ısıtıcı vanası tam kapalı ( %0 ) pozisyonundadır

Yaz Çalışması ( Normal Çalışma ) Modu: ( TDIŞ >24 °C)

Operatör Merkezi Veri Sistemi (PC) üzerinden yada zaman programına bağlı olarak sistem start komutu verildiğinde ;

Motor Kontrol ( MCC ) panosu üzerindeki AUTO / MAN seçici anahtar AUTO pozisyonda ise ve termik bilgisi normal ise Aspiratör ve Vantilatör çalışmaya başlar. Çalıştı bilgisi vantilatör ve aspiratör üzerindeki fark basınç preostatları vasıtasıyla Merkezi Veri Sistemi (PC) üzerinden gözlenir.

Sistem start komutu verilmesiyle birlikte taze hava ve egzost damper motorları tam açar Yaz sezonu boyunca sadece havalandırma yapılır

Geçiş Mevsimleri Çalışması Modu: ( 16 °C < TDIŞ < 2 4 °C)

Sistem tarafından izlenen emiş havası sıcaklığı ayar değerine bağlı olarak gerektiğinde ısıtıcı serpantin vana motorunun açma yönünde hareketlenmesi sağlanarak mahal sıcaklığı ayar değerinde sabit tutulur

Kış Çalışması Modu: (-3°C < TDIŞ < 15 °C)

Isıtma yapılan kış mevsimi boyunça üfleme sıcaklığı kış ayar değerinin yakalanması için ısıtıcı serpantin motorlu vanası açılırak üfleme sıcaklığı kış ayar değerinde sabit tutulur. Isıtıcı serpantinin ardına monte edilmiş olan donma termostatından alarm bilgisi geldiğinde taze hava ve egzost havası damperleri tam kapatılarak ısıtıcı serpantin vana motoru tam açılır. Böylelikle serpantinin donması engellenir.

Kontrol sistemi yukarıda anlatılan yaz çalışması, geçiş mevsimi çalışması , kış çalışması modlarında mahal ısıtma – soğutma ihtiyacına bağlı olarak mahal konfor şartlarının temin edilmesini sağlar. Sistemin ihtiyacına göre soğutma ve ısıtma enersisi kullanımının optimum koşullarda gerçekleşmesini sağlayarak büyük ölçüde enerji tasarrufu temin edilir. Kontrol sistemi yukarıda anlatılan yaz çalışması, geçiş mevsimi çalışması , kış çalışması modlarının dışında gerçek çalışma zamanı öncesi ve sonrasındaki periyotlarda da enerji optimizasyonuna yönelik çalışma modları aktif hale getirilir.

Gece Kullanım Optimizasyon Modu :

Isıtma sezonu boyunca gerçek çalışma saatleri dışında geçe sıcaklık düşümü programı ile mahal sıcaklıklarının ortalaması normal çalışma sıcaklığının 4-6 °C altına olacak şekilde ısıtma kontrolü yapılarak kısa peryotlar halinde klima santrali çalıştırılır. Sistemin daha düşük sıcaklıklarda tutulması enerji tüketimini azaltır.

Gece Besleme Optimizasyon Modu (Night Purge):

Soğutma yapılan yaz aylarında gece dış hava sıcaklığının düşük olmasından faydalanılarak tüm çalışma günü boyunca binada biriken kirli hava ve bina zarfında depolanan ısı yükü dışarı atılır. Serin ve temiz dış hava ile bina içi süpürülür.

Dış hava sıcaklığı (merkezi dış hava sıcaklık sensörü) dönüş havası sıcaklık değerinden düşük ise iş başlama saatinden iki saat önce klima santralı devreye girer; hacmi temizler ve serinletir. Bu yolla iç hava kalitesi iyileştirilmiş ve gündüz çalışmasında bina için gerekecek soğutma yükü azaltılmış olur.

Bu mod, yapısı gereği 24 saat çalışan binalarda (hastaneler v.b..) kullanılmaz.


---İMZA---

 

 

Sitemize Reklam Vermek İçin Bizi Arayın.......0541 677 7155 


 

Admin Takipte Resimler Sadece üyeler içindir!

Resimler Sadece üyeler içindir!

admin
Site Kurucusu


Durumu Dışarıda
Bu konuda 0 Sayfa 0 Cevap Var
» Son Konular İstatistik Forumda Ara
Yazılanı YARIN okuyabilecekmisin...
MUHAMMED AYDIN-- MEDİNE GÜLÜ (İLAHİLER KERVANI) Dİ...
Özürsüz oruç tutmayanın hali...
14 Kanal Led Animasyon Kartı devresi şeması...
13 Kanal Led Animasyon Kartı devresi şeması...
Üst Kategori (12)
Alt Kategori (136)
Konular (1577)
Cevaplar (1114)
Toplam Adettir

Başlık : Konu : Cevap :
» Bugün Giren Üyeler : 3 » admin » defrak78 » umutgenc
|#Genel Sorumlu|@Site Yöneticisi|*Bölüm Editörü|+Forum Editörü|!Sohbet Editörü|Gezici Üye|Normal Üye|Hevesli Üye|Azimli Üye|
|Çalışkan Üye|Verimli Üye|Bağımlı Üye|Abone Üye|Tiryaki Üye|Yıldız Üye|Bilgin Üye|Prof Üye|Üstad Üye|Süper Üye|Altın Üye|Ulu Üye|
» İframe
Sitemizdeki Haberler Seydişehir Haber izni ile Sitemizde Yayınlanmaktadır. Bize Bu Katkılarından Dolayı Teşşekür Ederiz.
» CopyrightYukarı Git
WwW.SeYDiSehirLiM.CoM
2008-2010 © C.C.P.
Dost Bağlantılar
Yasal Uyarı: Sitede bulunan linklerin tamamı kopya olup, site ve host sahibi ile ilişkisi bulunmamaktadır. Bu dosyalar size tanıtım amaçlı sunulmaktadır ve site bünyesinde hiçbir dosya bulunmamaktadır. Dosyaları bilgisayarınızda 24 saatten fazla tutmanız T.C. yasalarına göre suç sayılır. Dosyalar tanıtım amaçlı olduğundan hak sahibi, şahıs veya şirketin bize mail atması halinde, isteği üzerine tüm dosyaları kaldırılır. Sitemizi kullanan üyelerimiz tüm site kurallarını kabul etmiş sayılır.Eklenen Bütün içeriklerden Seydisehirlim.com Sorumlu Degildir

Gazeteler