Projenin Amacı:

Projenin amacı endüstriyel alanda çok kullanılan su depolarının otomatik olarak doldurulması işlemidir.

Bunun için istenilen şart ise; kullanılan 3 deponun sırayla kontrol edilip, boş olanın doldurulduktan sonra, kontrol işleminin devam etmesi gerekmektedir.

Projede Kullanılan Elemanlar:

· LM 324 op-amp
· R-S Flip-Flop
· 7490 10`luk sayıcı
· 555 Osilatör
· 7404 NOT Gate
· 7408 and Gate
· 7432 OR Gate
· Çeşitli dirençler
· Kondansatör

1- LM324 OP-AMP:

Resimler Sadece üyeler içindir!

LM 324 Entegresi, genel maksatlı, tek beslemeli ve içerisinde 4 adet op-amp bulunduran bir entegredir.Genellikle karşılaştırıcı olarak kullanılır.

Karşılaştırıcı devresi, giriş olarak doğrusal gerilimi alır ve bir girişin diğerinden daha küçük veya daha büyük olduğunu gösteren sayısal çıkış verir.

Resimler Sadece üyeler içindir!

Üstteki şekil, bir girişi referans gerilimine diğer giriş sinyal gerilimine bağlanmış tipik bağlantıyı göstermektedir. "Vgiriş" gerilimi "Vref" geriliminden düşük olduğunda çıkış alçak gerilim düzeyinde, "Vgiriş" gerilimi, "Vref" geriliminden yüksek olduğu sürece ise çıkış yüksek gerilim düzeyinde olacaktır.

2- R-S Tipi Flip-Flop:

Temel flip-flop devreleri asenkron ardışık devrelerdir. R-S flip-flop, S(set), ve R(reset) olmak üzere 2 giriş, Q ve olmak üzere 2 çıkıştan ibarettir.

Resimler Sadece üyeler içindir!

R

S

Q

0

0

Durum degişmez

0

1

0

1

0

1

1

1

Tanımsız

3- 7490 Onluk Sayıcı

Resimler Sadece üyeler içindir!

7490 Entegresi 2 bağımsız sayıcı ihtiva eder. Biri 2 ile bölme, diğeri 5 ile bölme işlemi yapar. Bunlar ayrı ayrı veya ard arda bağlanıp,10`a bölücü sayıcı yapılabilir.

7490 Entegresi BCD "0000" ile "1001" arasında yani decimal 0-9 sayıcı entegresidir. Entegrenin BCD sayıcı olarak kullanılabilmesi için devreye uygulanacak CLK girişinin "CLK A" dan uygulanması ve QA çıkışının da "CLK B" ye irtibatlanması şarttır.

4- 555 Osilatör

555 Entegresi periyodu çeşitli direnç ve kondansatörlerle ayarlanabilen bir kare dalga üretecidir.

Resimler Sadece üyeler içindir!

Resimler Sadece üyeler içindir!

Yukarıdaki bağlantı şemasına göre üretilen kare dalganın frekansı yandaki formül yardımıyla hesaplanabilir.

Bağlantı adresi Sadece üyeler içindir!Resimler Sadece üyeler içindir!

Çalışma Prensibi

Karşılaştırıcı devresi doğrusal bir giriş gerilimini alır ve referans gerilimi ile karşılaştırdıktan sonra, giriş geriliminin referans geriliminden büyük veya küçük olmasına göre bir çıkış verir.

Aşağıda bu devreler görülmektedir.

Resimler Sadece üyeler içindir!

Şekil-a 

Yukarıdaki şekilde 2 eşit direnç(20k) kullanılarak "Vref" gerilimi;

Vref=Vcc(20/(20+20))=Vcc/2=5/2=2,5V

Vref=2,5V Olarak hesaplanmıştır.

Op-amp çıkışında Vi geriliminin Vr geriliminden küçük veya büyük olmasına göre bir çıkış verecektir.

Biz bu durumda çıkış geriliminin, suyun olduğu durumda bir lojik seviye,suyun olmadığı durumda ise farklı bir lojik seviye olmasını istiyoruz.

Şekil-a için :  Suyun olmadığı(yani anahtarın açık olduğu) durumda; "Vi" gerilimi 5V, "Vr" gerilimi ise 2,5V olacaktır. Böylece çıkış gerilimimiz alçak seviye (Lojik"0") olacaktır.

Suyun olduğu (yani anahtarın kapalı olduğu) durumda ise; çıkış geriliminin farklı (lojik"1") olması için, "Vi" geriliminin "Vr"geriliminden küçük olması gerekir. Bu nedenle "Ri" direnç değeri aşağıdaki gibi hesaplanır;

Suyun direnci (Rsu) yapılan ölçümlerden 35k olarak ölçülmüştür.

Vi < Vr ; [ Vi=Rsu*Vcc/(Rsu+Ri) ]

35x5/(35+Ri) < 2,5V

35K < Ri Ri`yi 100k seçebiliriz. Böylece "Vi" gerilimi;

ü Ri=100k ise Vi=35x5/(100+35)=1,3V Vi=1.3V olur. 

Yani seçilen 100k direnç sayesinde, su olduğunda "Vi < Vr" olur ve çıkış yüksek seviye (lojik"1") olur.

Resimler Sadece üyeler içindir!

Şekil-b

Şekil-b için :  Referans giriş gerilimi tersleyen girişe bağlı olduğundan "Vi" girişi, "Vr" referans geriliminden daha pozitif olduğu zaman (suyun olmadığı durumda), çıkış yüksek seviye (lojik"1") olur.suyun olduğu durumda ise; Vi=1,3 < Vr=2,5 olduğu için çıkış düşük seviye (lojik"0") olur.

Yani şekil-a- nın tam tersi bir durum gerçekleşir. Bu iki farklı bağlantı ise şu şekilde kullanılır;

Resimler Sadece üyeler içindir!

Depolara yukarıdaki şekilde bağlanan op-ampların çıkışları suyun olup olmama durumlarına göre şöyledir;

Su 1. seviyenin altına düştüğünde;

1.op-amp ın çıkışı: Vi>Vr olduğundan lojik"0" ( 2.op-amp ta "Vref" tersleyen girişe
2.op-amp ın çıkışı: Vi<Vr olduğundan lojik"0" bağlanmıştır )

Su 2. seviyenin altına düştüğünde;

1.op-amp ın çıkışı: Vi>Vr olduğundan lojik"0"
2.op-amp ın çıkışı: Vi>Vr olduğundan lojik"1" dır.

İşte bu durumda yani suyun 2. seviyenin altına düştüğünde pompa ile depoya suyun pompalanması isteniyor.

Suyun pompalanması durumunda, su ilk önce 2. seviyenin üzerine çıkar daha sonra 1. seviyenin üzerine çıkar.

Suyun 1. seviyeye geldiğinde pompalama işleminin kesilmesi gerekiyor.

Su 2. seviyeye doldurulduğunda;

1.op-amp ın çıkışı: Vi>Vr olduğundan lojik"0"
2.op-amp ın çıkışı: Vi<Vr olduğundan lojik"0" dır.

Su 1. seviyeye doldurulduğunda;

1.op-amp ın çıkışı: Vi<Vr olduğundan lojik"1"
2.op-amp ın çıkışı: Vi<Vr olduğundan lojik"0" dır.

Bu analizlere göre devrede iki adet lojik"1" durumu vardır. Bunlar;

Pompanın çalışması gerektiği zaman, 2. op-amp ın çıkışı lojik"1" oluyor.
Pompanın kapanması gerektiği zaman ise, 1. op-amp ın çıkışı lojik"1" oluyor.

Bu iki uç bir flip-flop verilerek, su basılacağı zaman, bir uç F-F`u SET etsin. Pompa kapatılacağı zaman ise diğer uç F-F`u RESET lesin istiyoruz.

Böylece bir periyot boyunca op-amp çıkışlarına göre F-F`un Q çıkışı aşağıdaki tabloda verilmiştir.

R 1.uç

S 2.uç

Q

1

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

1

1

0

0

Böylece flip-flop un Q çıkışının lojik"1" olduğu durumlarda pompa depoya su basacak, Q çıkışının lojik"0" olduğu durumlarda ise basmayacaktır.

Devrenin Kontrol Bölümü

Kontrol devresinin, sırayla 3 depoyu kontrol etmesi gerekiyor. Boş olan bir depo tespit edilince kontrol işleminin durup,depo doldurulduktan sonra tekrar kaldığı yerden depoları kontrol etmesi gerekiyor. Bunun için kontrol devresi aşağıdaki gibi bir 7490 sayıcı entegresi ile gerçekleştirilebilir. 

Resimler Sadece üyeler içindir!

Kontrol bölümünün çalışması ise şöyledir;

7490 sayıcı entegresi 0-9 arasında sayan bir entegredir. 3 adet depo kontrol edileceği için 3 farklı sayı değerine ihtiyacımız var. Bu nedenle 7490 aşağıdaki şekilde bağlanarak 2`ye kadar saydırıp resetlenir. Sayıcının Q çıkışları ise şu değerleri alır;(00 , 01 , 10)

Resimler Sadece üyeler içindir!

B

A

F1

F2

F3

0

0

0

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

0

Aşağıdaki bağlantı yapılarak sayıcının her saymasında aktif hale gelen 3 uç elde edilir.(f1,f2,f3)

Resimler Sadece üyeler içindir!

Bu sırayla aktif hale gelen f uçlarını depoların F-F çıkışları ile and lersek depoları sırayla kontrol etmiş oluruz.

Eğer kontrol işlemi sırasında herhangi bir depo boşaldığı zaman F-F çıkışı lojik"1" olur. Ve depo kontrol edildiğinde (yani f ile and lenince) , pompaya depoya su basması için lojik"1" sinyali gider, deponun ventili açılır ve kontrol işleminin durdurulması için 555 osilatöre reset sinyali gönderilir.

Depo dolduğunda ise , deponun F-F çıkışı lojik"0" olur. f ile and lenincede çıkış lojik"0" olacağından depo su basmayı durdurur, ventil kapanır ve 555 entegresi tekrar çalışarak 7490 entegresini saydırır yani kontrol işlemi kaldığı yerden devam eder.

Sonuç

Ülkemizin bir tarım ülkesi olduğu göz önüne alınırsa tarımsal alanlarda yeni sulama tekniklerine ihtiyaç vardır. Ayrıca bir çok fabrikada boya,su v.b sıvıların depolandığı havuzların doldurulması işlemini kolaylaştırmak için kontrol sisteminin daha ekonomik ve daha estetik bir görünüme sahip olması gerekmektedir.

Bu amaçla bitirme tezimde, su depolarının otomatik olarak kontrolü ve doldurulması işlemini gerçekleştiren bir elektronik devre tasarladım. Burada amacım 3 adet su deposunun kontrol işlemini bir sayıcı entegresi kullanarak gerçekleştiriyoruz. Daha fazla su deposunun kontrol edilmesi gerektiğinde sayıcının kullanılan depo sayısına kadar saydırılıp resetlenmesi gerekiyor. Sayıcının çıkışına bağlayacağımız decoder ile de kontrol işlemi gerçekleştirilmiş olur.

Böylece her depo için ayrı bir pompa kullanmak yerine bir adet pompa kullanılarak 3 farklı deponun doldurulması işlemi gerçekleştirilmiş oldu. Bu çalışmayı değişik ihtiyaçlar ve sistemler için geliştirmek mümkündür.


---İMZA---

 

 

Sitemize Reklam Vermek İçin Bizi Arayın.......0541 677 7155 


 

Admin Takipte Resimler Sadece üyeler içindir!

Resimler Sadece üyeler içindir!

admin
Site Kurucusu


Durumu Dışarıda
Bu konuda 0 Sayfa 0 Cevap Var
» Son Konular İstatistik Forumda Ara
Yazılanı YARIN okuyabilecekmisin...
MUHAMMED AYDIN-- MEDİNE GÜLÜ (İLAHİLER KERVANI) Dİ...
Özürsüz oruç tutmayanın hali...
14 Kanal Led Animasyon Kartı devresi şeması...
13 Kanal Led Animasyon Kartı devresi şeması...
Üst Kategori (12)
Alt Kategori (136)
Konular (1577)
Cevaplar (1114)
Toplam Adettir

Başlık : Konu : Cevap :
» Bugün Giren Üyeler : 1 » admin
|#Genel Sorumlu|@Site Yöneticisi|*Bölüm Editörü|+Forum Editörü|!Sohbet Editörü|Gezici Üye|Normal Üye|Hevesli Üye|Azimli Üye|
|Çalışkan Üye|Verimli Üye|Bağımlı Üye|Abone Üye|Tiryaki Üye|Yıldız Üye|Bilgin Üye|Prof Üye|Üstad Üye|Süper Üye|Altın Üye|Ulu Üye|
» İframe
Sitemizdeki Haberler Seydişehir Haber izni ile Sitemizde Yayınlanmaktadır. Bize Bu Katkılarından Dolayı Teşşekür Ederiz.
» CopyrightYukarı Git
WwW.SeYDiSehirLiM.CoM
2008-2010 © C.C.P.
Dost Bağlantılar
Yasal Uyarı: Sitede bulunan linklerin tamamı kopya olup, site ve host sahibi ile ilişkisi bulunmamaktadır. Bu dosyalar size tanıtım amaçlı sunulmaktadır ve site bünyesinde hiçbir dosya bulunmamaktadır. Dosyaları bilgisayarınızda 24 saatten fazla tutmanız T.C. yasalarına göre suç sayılır. Dosyalar tanıtım amaçlı olduğundan hak sahibi, şahıs veya şirketin bize mail atması halinde, isteği üzerine tüm dosyaları kaldırılır. Sitemizi kullanan üyelerimiz tüm site kurallarını kabul etmiş sayılır.Eklenen Bütün içeriklerden Seydisehirlim.com Sorumlu Degildir

Gazeteler